當前位置:首頁 > 停車場系統 > 停車場系統通訊不穩定,時斷時續怎么辦?

停車場系統通訊不穩定,時斷時續怎么辦?

提問時間:2018-05-15被瀏覽689次
官方解答

停車場系統通訊不穩定是比較常見的故障表現之一,一般情況下,主要有以下幾點原因:

第一種原因:通訊線路比較長,并且在布線的時候不是很規范,使用普通的電源線或非雙絞屏蔽線,導致中間接頭部位沒有牢固的連接;這種情況一般是客戶為了節省材料費用和人力,而拒絕我們安裝人員的一些建議引起的。

解決方法:把通訊線換掉,如果若現場限制條件比較多,那么也可以增加120Ω的終端電阻,或者是加一個485的中繼器

第二種原因:停車場系統使用的RS-485通訊轉換器的負載能力比較差;

解決方法:替換之前的RS-485通訊轉換器,如果停車場系統設備很多,那么加一拖四的RS-485通訊轉換器也是可以解決的。

第三種原因:電腦的串口或RS-485通訊轉換器不穩定;

解決方法:還是需要換一個RS-485通訊轉換器,需要注意的是電腦要安裝串口擴展卡或者直接更換電腦,不要使用USB擴展的232端口。

回答時間:2018-05-15 16:04:29